Изоляторы ИОС 110-2000-01
Изоляторы ИОС 110-2000-01, ИОС 110-2000 М-01 от производителя со складов в Южноуральске и в Москве. Изолятор ИОС 110-2000 - цены и характеристики, гарантии, скидки.
Предлагаем НОВИНКУ! - опорно-стержневые изоляторы VOLTA нового поколения: ИОС-110-1250 М УХЛ1 и ИОС-110-1250 МУ УХЛ1! Новые изоляторы производятся в ООО «Вольта» - новом производственном проекте Южноуральской изоляторной компании.
Опорно-стержневые изоляторы ИОС-110-2000 М-01 УХЛ1 и ИОС-110-2000 МУ-01 УХЛ1 VOLTA - описание:
Преимущества изоляторов VOLTA:
- Наличие большого запаса прочности (на изгиб).
- Наличие испытаний на кручение, подтверждающих возможность использования в разъединителях.
- Стойкость к загрязнению дает возможность эксплуатировать в тяжелых условиях (изоляторы соответствуют второму классу степени загрязнения)
- Высокие электрические характеристики (подтверждено испытанием повышенным напряжением).
- Медленное старение фарфора позволяет изолятору сохранять высокие характеристики в течение длительного времени, обеспечивая высокую надежность при увеличенном до 35 лет сроке службы.
характеристики |
значения |
Номинальное напряжение, кВ |
110 |
Длина пути утечки, мм |
2000 |
Масса, кг |
72 |
Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН - Нормируемая по ГОСТ, и по ТУ завода - Гарантируемая заводом - Фактические значения при испытаниях |
20 24 27…30 |
Минимальный разрушающий крутящий момент, кН.м - Нормируемый по ГОСТ - Нормируемый по ТУ завода - Гарантируемый заводом - Фактические значения при испытаниях |
не нормируется 5 8 8,5…9,5 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |
450 |
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии, кВ |
230 |
Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода - Фактические значения при испытаниях |
≥ 230, 302,3…307,7 |
Степень загрязнения в районе применения изоляторов: - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ - Фактическое значение по результатам испытаний |
I II |
характеристики |
значения |
Номинальное напряжение, кВ |
110 |
Длина пути утечки, мм |
2000 |
Масса, кг |
72 |
Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН - Нормируемая по ГОСТ - Нормируемая по ТУ завода - Гарантируемая заводом - Фактические значения при испытаниях |
20 26 28 29,5…31 |
Минимальный разрушающий крутящий момент, кН.м - Нормируемый по ГОСТ - Нормируемый по ТУ завода - Гарантируемый заводом - Фактические значения при испытаниях |
не нормируется 5 8 8,5…9,5 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |
450 |
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии, кВ |
230 |
Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода - Фактические значения при испытаниях |
≥ 230, 302,3…307,7 |
Степень загрязнения в районе применения изоляторов: - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ - Фактическое значение по результатам испытаний |
I II |
Изолятор ИОС 110-2000-01 "обычного" исполнения - назначение:
Изолятор ИОС 110-2000-01 предназначен для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного напряжения свыше 1000 В частоты до 100 Гц.
Технические характеристики изолятора ИОС 110-2000-01 "обычного" исполнения:
Тип |
ГОСТ, ТУ |
Номинальное напряжение, |
Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, |
Испытательное напряжение грозового импульса, кВ |
Длина пути мм |
Масса, кг |
ИОС 110-2000-01 УХЛ, Т1 |
ГОСТ 9984-85 |
110 |
20 |
480 |
2000 |
106,0 |
Изоляторы ИОС 110-2000-01 цена за шт.:
Стоимость товара может меняться, в зависимости от наличия, поставщиков сырья и спроса на предложение. Актуальная стоимость на продукцию - по запросу в форме заказа. Отправьте сообщение, с указанием объема заказа, адреса доставки и контактными данными для связи. В течение дня придет подробный ответ на запрос цены.
Цена товараНазад